Выбор ИБП UPS АПС (1 онлайн

Methafuzz

Loading. Please, wait...
16 Май 2006
7.575
5.388
113
55
Калуга
все правильно. Именно суммированием потребляемых мощностей всех приборов, а потом это еще умножить на полтора, чтоб работало не на пределе, да и еще запасец прикинуть на все возможные случаи, может кто какую доп. аппаратуру притащит. И такой суммарной мощности надо иметь сеть.

Только надо всегда помнить, что ватты (w) и вольтамперы (va) это разная вещь. Для простоты 1 Va=0.7 W

Вот те же УПС всегда маркируются в вольтамперах, например на 1000va это 700 W.
 

autro

New Member
21 Янв 2008
29
2
3
Если и бесперебойник , то обязательно со стабилизатором ...обычные дешёвые нифига не стабилизируют скачки..Что бы Трансформатор был хороший в довесок ёмкому аккумулятору
 

elec

New Member
Выбор ИБП

Друзья, встал вопрос о покупке девайса. Думал взять APC, заехал в какой-то медиамаркет и увидел там некоего Belkin'а. По цене они приблизительно равны. Заявленные характеристики тоже. Интересует только сравнительная статистика надежности (если есть такая)
 

P00H

New Member
12 Мар 2004
8.192
2.789
0
58
Moscow
[HIDE="1000"]
Евгений Скрипкин написал(а):
Стесняюсь спросить, а за что предупреждён elec, ???
За то что создал точно такую же новую тему идентичную этой вплоть до названия (неиспользование поиска перед созданием нового сообщения), этот пост с нарушением перенесён сюда оттуда .[/HIDE]
 

Oleg Sirenko

писатель музыки
25 Апр 2006
5.291
1.473
0
57
Gardarike
olegmusic.com
У меня APS Smart UPS 1500...за почти год работы никаких нареканий нету...В него вонзил системный блок(с нехилой начинкой), плюс монитор, плюс мониторы Динаудио 6-ки...Максимум, до которого я доходил - 15 минут работы на аккумуляторах, больше не рисковал выключал и отбыхал...:russian_ru:
 

Oleg Sirenko

писатель музыки
25 Апр 2006
5.291
1.473
0
57
Gardarike
olegmusic.com
Да он ваще стоит в углу тихий, как мышь:biggrin:! Я его не слышу, только если ухо к нему приложить...они, наверное, имеют в виду тот шум, когда его включаешь после того, как отключил принудительно кнобкой...тогда - да, тогда там какие-то вентиляторы начинают активничать...примерно минуту-полторы...потом опять тишина...зуп даю!:russian_ru:
 
  • Like
Реакции: Vosk

boshe

Active Member
6 Фев 2005
610
44
28
www.bosherecord.ru
Я использую такой: ИБП Powerware 9125 стоечного исполнения разработан для применений, нуждающихся в наивысшей степени защиты электропитания, обеспечиваемой технологией двойного преобразования напряжения – критическое оборудование в сфере информационных технологий, промышленности, медицине, области телекоммуникаций.
Обеспечивая защиту оборудования мощностью до 6 кВА, Powerware 9125 RM надежно изолирует подключенное оборудование от любых проблем с входным электропитанием, имеет большое время автономной работы, дистанционное управление, гибкое конфигурирование и удобный сервис.

Powerware 9125 RM обеспечивает защиту оборудования от всех 9 возможных проблем с электропитанием.
 

белша

Active Member
23 Июл 2005
424
30
28
61
Киев
Посетить сайт
Я использую Sinapse 9101 (http://sinapse.ua/product/ups_sinapse_5101-5105/Sinapse/Sinapse_9101).
Надежный и на удивление грамотно сделанный отечественный прибор, в течение нескольких лет концертной работы никаких сбоев и наводок.
Для студии наверно будет громковат вентилятор, но его можно и в соседнюю комнату выставить, (где чайники стоят).
 
  • Like
Реакции: vax

andrgubanov

New Member
29 Сен 2006
538
99
0
48
Прикупил Ippon Smart Winner 1500, подключил все девайсы, нагрузка 50 проц. Втыкаю мониторы а из динамиков зуд. Причем сильный зуд возникает, когда бесперебойник переход в режим работы от батареи. (если выдернуть розетку питания) И что самое непонятное, этот зуд идет не по сети а наводки на кабеля от звуковой до активных мониторов. Что это может быть?
 
Последнее редактирование:

andrgubanov

New Member
29 Сен 2006
538
99
0
48
Главный прикол, что когда беспеербойник подключен в розетку, зудит трансформатор + крутится вентилятор в колонках почти тишина, стоит выключить - транс замолкает, вентилятор включается и тут начинается шоу в динамиках.

ТАкое впечатление, что бесперебойник собирает информацию когда включен, а когда выключен - передает информацию на спутник со страшным сигналом. Бесперебойник - шпион ? :help:
 

Oleg Sirenko

писатель музыки
25 Апр 2006
5.291
1.473
0
57
Gardarike
olegmusic.com
andrgubanov,

Старина, отдай его взад, пока 2 недели не кончились, а то, глядишь, он потом еще тебя вербовать начнёт...:prankster2::biggrin:
 

andrgubanov

New Member
29 Сен 2006
538
99
0
48
Я еще за ним послежу день-два, взять то возьмут назад, уж больно он чо то понравился функционально и внешне, чистый синус + блоки батарей можно докупать и наращивать, да и стабилизатор не плох как пишут. СтОит не особо дорого для 1500 Пока тормозну его.
 

Long

Well-Known Member
27 Фев 2008
16.535
14.208
113
Moscow
WWW.LONG.RU
-- А не пробовали заэкранировать его, или отнести его подальше, вынести в другое помещение?
Где-то попадалось, что у всех IPPON высоковат уровень помех...
 

Long

Well-Known Member
27 Фев 2008
16.535
14.208
113
Moscow
WWW.LONG.RU
-- Cпасут тока кошелёк самого воника... :)
Описания-то посмотрите! :girl_sigh:
 

pwlg

Любознательный
14 Сен 2007
71
3
8
43
Посетить сайт
Запас мощности UPS !

Дабы не создавать новую ветку,спрашиваю здеся:)
Значит например UPS имеет мощность 900 Вт. А нагружаю его макстимально 850 Вт.
Как рассчитать или где узнать какой запас мощности должен быть, чтоб он нормально без вреда функционировал?
 
Последнее редактирование:

lodka

New Member
15 Окт 2008
42
2
0
а потом удивляются почему так много однообразных тем...
 

Wham_48

Sneiro Member
15 Дек 2006
8.075
5.697
113
45
Валдай-Минск
А при покупке нового APC-шного упса можно ли както узнать не засунута ли в него б-у батарея ? Или так небывает ?
 

Gzom

Электронный Мутант
2 Фев 2004
1.366
479
83
Может быть вопрос глупый но все же: при подсчете общей мощности всех железок забуксовал на компе)
Не пойму сколько потребляет блок питания компьютера
например у меня 1000W блок питания - сколько он потребляет?
указан же ток отдачи) не понимаю, не может же он и потреблять столько же?
 

Methafuzz

Loading. Please, wait...
16 Май 2006
7.575
5.388
113
55
Калуга
Ну у него есть свой КПД какой-то. Скажем процентов 80. Тогда если в нагрузку идет 100 Вт, из сети он тащит 125.
 
  • Like
Реакции: Gzom

achsan

New Member
1 Июл 2008
801
332
0
А при покупке нового APC-шного упса можно ли както узнать не засунута ли в него б-у батарея ? Или так небывает ?
Скорее всего он долго лежал на складе, без перезарядки так, как батарея при длительном хранении, должна заряжаться 1раз в 3-месяца, при темп.хранения -15/+30, и 1раз в месяц, если темп.+30/+45. Хотя у нас всё возможно...
 

Gzom

Электронный Мутант
2 Фев 2004
1.366
479
83
Ну у него есть свой КПД какой-то. Скажем процентов 80. Тогда если в нагрузку идет 100 Вт, из сети он тащит 125.
Не понял честно говоря)
Можно поточнее?) - сколько потребляет блок питания 1000W?
Надо для расчета в студии мощности покупаемого безперебойника
 

Сейчас онлайн (Пользователей: 0, Гостей: 1)