Наш театр летом переподключили на новую линию электроснабжения. И сразу начались проблемы. Уже несколько раз вырубался свет и 3 раза были пиковые скачки (вырубается и тут же включается). Оборудование (пульт и усилители - цифровые). Боюсь, что долго они не выдержат.
Посоветуйте, что можно докупить, чтобы обезопасить аппаратуру? Может быть кто-то уже пользуется стабилизаторами напряжения? Если да - то какими именно и как они себя оправдывают?
 

Lank

Active Member
20 Фев 2008
404
99
28
Moscow
Какой именно?
Мощность усилителя - 1,6 Квт, пульт - поменьше. Стоят раздельно. Усилитель - на сцене, пульт - в зале.
 
Последнее редактирование:

demon70_09

New Member
5 Авг 2011
26
13
3
53
Иркутск
www.dramteatr.ru
У нас в театре есть несколько силовых трансформаторов которые стоят рядом с театром, в случае отключения одного ввода система автоматически переходит на другой ввод без отключения электропитания всего театра, были случаи когда город отключал сеть полностью для этого в театре установлен в подвале резервный генератор который так же автоматически запускается,конечно не для питания софитов или звукового оборудования, а для местного и дежурного освещения.
 

Дед Звукарь

Active Member
14 Июн 2011
197
86
28
39
Винница
Фиксируйте нештатные ситуации с энергоснабжением и долбите энергетиков на предмет качества электроенергии. На пульт поставить бесперебойник.
 

tamalex

New Member
8 Дек 2010
15
3
3
У меня уже лет 5 работает Inelt Monolith- на 3000 Вт. (Сейчас они называются Eltena).
Подключено все оборудование (пульт, радиосистемы, компьютеры и т.п.) кроме мощной части - усилителей и т.д.
 
  • Like
Реакции: Lank

Lank

Active Member
20 Фев 2008
404
99
28
Moscow
Спасибо, посмотрю. Но у меня как раз задача обезопасить усилители (ну и пульт заодно).
 

NRami

Well-Known Member
17 Янв 2011
3.325
6.605
113
66
Мощность усилителя - 1,6 Квт
Выходная или потребляемая?
Обычно пишут, выходная. Потребляемая в сумме всей звуковой аппаратуры будет около 2.5 квт.
Бесперебойник с запасом нужно ставить на 5 квт.
 
Последнее редактирование:

Anthony Scott

Well-Known Member
15 Фев 2016
2.185
2.331
113
45
Bryansk
www.babkinyvnuki.ru
пиковые скачки (вырубается и тут же включается)
Это кратковременные провалы )
По все вероятности, Вас посадили на линию, где часто происходят оперативные переключения, а возможно и аварии (на подстанции скорее всего срабатывает автоматика по определённым причинам, и как вариант - переключение на резервный ввод по причине пропадания основного).
Решить бы этот вопрос путём переподключения на более стабильную линию, грамотно растолковав начальству и энергетикам о том, что перебои в сети не только мешают нормальному рабочему процессу в театре, но и несут опасность для чувствительного звукоусилительного оборудования и т.д. Я думаю, это решаемо, это всё-таки театр, а не частная лавочка. Если не решаемо (в силу технической невозможности), то подойдёт любой нормальный ИБП с синусоидальным выходом (лайн-интерактив или онлайн), но не менее чем с двойным запасом по моще - Eaton, Delta, Liebert, Inelt, Cyber power смотрите...
Усилителям и остальной технике ничего не будет от таких отключений, единственное неудобство - компьютеры и цифровые пульты будут перезагружаться, они не смогут включиться за секунду. Но это в теории )) Опасность в том, что такие перебои нередко сопровождаются кратковременными всплесками напряжения в сотни-тысячи вольт (это переходные процессы при резком отключении питания мощных индуктивных нагрузок на линии, в том числе и самих трансформаторов на подстанции). ИБП спроектированы так, чтобы работать устойчиво при такого рода скачках, а вот большинство БП аудиооборудования - довольно уязвимое в этом плане место.
 
Последнее редактирование:
  • Like
Реакции: Lank, Min.ka72 и Long

Min.ka72

Rock n Roll
6 Мар 2011
2.630
3.409
113
На прежнюю линию электроснабжения подключитесь, "новая" не справляется с нагрузкой.
 
  • Like
Реакции: Anthony Scott

Anthony Scott

Well-Known Member
15 Фев 2016
2.185
2.331
113
45
Bryansk
www.babkinyvnuki.ru
"новая" не справляется с нагрузкой.
+1
Как вариант.

@Lank , вдогонку к моему посту выше - пара ссылок, покурите их, пригодятся.

http://docs.cntd.ru/document/1200107167
это ГОСТ по перенапряжениям,
смотрите главу 6 - Коммутационные перенапряжения"(глава небольшая) - это откуда ноги растут ))

https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_spike
это краткая статья в вики.
 
  • Like
Реакции: Lank

Lank

Active Member
20 Фев 2008
404
99
28
Moscow
Спасибо за ответы. Нас действительно переподключили на другую линию. Вернуться возможности нет. Мощность, которую я указывал - потребляемая усилителем мощность. По указанным моделям - обязательно посмотрю и постараюсь пробить начальство. Один усилитель (Yamaha TX6n) уже вышел из строя. Отправили в ремонт. Так что, вопрос актуальный. Еще раз спасибо за советы.
 