Trance песочница (крутим суперпилы на всём подряд) (4 онлайн)

Dmitry Stepin

In trance me trust
12 Янв 2004
15.409
11.415
113
40
Москва
t.me
Так, уже прошло два часа… А где цветы и оркестр? :rolleyes: Где восторженные отклики и девичьи ахи-вздохи??
 

Denis12308

Well-Known Member
6 Июн 2015
4.289
4.819
113
44
Москва
  • Like
Реакции: Cecchino

Denis12308

Well-Known Member
6 Июн 2015
4.289
4.819
113
44
Москва
Чё-то у меня появилось такое тут, сам пока не знаю что :oops:

Сделай close gaps на октаву ниже еще, или просто добавь на октаву ниже 16-е (повтори нижние ноты) чтоб шестнадцатыми «щелколо» типа так

 

Вложения

Dmitry Stepin

In trance me trust
12 Янв 2004
15.409
11.415
113
40
Москва
t.me

Вложения

  • Like
Реакции: Greev и Denis12308

Denis12308

Well-Known Member
6 Июн 2015
4.289
4.819
113
44
Москва

Dmitry Stepin

In trance me trust
12 Янв 2004
15.409
11.415
113
40
Москва
t.me
@Denis12308, всё, давай транс писать. Больше нет для этого преград. Ставь кубейс и напишем наконец нормальные треки.
Добавлено:

Железку купил?
Я разве похож на такого человека? Я за прогресс, за удобство и за движение вперёд! А не вот это вот ретроградство ваше...
 
  • Like
Реакции: Denis12308

Dmitry Stepin

In trance me trust
12 Янв 2004
15.409
11.415
113
40
Москва
t.me
  • Haha
Реакции: Denis12308

Denis12308

Well-Known Member
6 Июн 2015
4.289
4.819
113
44
Москва
Как же ты надоел-то уже, маководческое упрямство это бесячее, аж не могу.
Да еще и некогда музыкой заниматься пока, проблем дофига на работе… например: хз че делать
 

Вложения

Cecchino

Well-Known Member
17 Авг 2021
1.162
845
113
@Denis12308,
а сверху что - щит? или кабель оттуда приходит? Если щит, то оболочку кабеля снять сверху после разрыва, заизолировать ввод этих жил в щит куском ПНД. Потеет-течет же оборочка кабеля именно, не жил? Если ввод сверху и линия длинная, то юридически на поставщика издержки переложить по замене с монтажом-демонтажом - кабель же не соответствует ТУ или ГОСТ (наверное можно получить от экспертной организации заключение о несоответствии и переложить вопрос на юристов)?
 
  • Like
Реакции: Denis12308

Cecchino

Well-Known Member
17 Авг 2021
1.162
845
113
@Denis12308,
уточнение
Раз течет- предположительно греется- если греется - то греется соответственно под нагрузкой- может посмотреть в эту сторону? Или без включенных "потребителей" тоже течет?
И сечение жил насколько соответствует заявленному? Тут обычно "примерно видно" по весу в доках на кабель
 